Дело № 0180

Какую плиту перекрытия взять на пролёт девять метров в частном доме?

Обсуждениеоткрыл David_M 15 ноября 20261 ответ

David_M открыл дело
Добрый день. Строю частный дом из газобетона под Раменским, на втором этаже большая гостиная, пролёт между несущими стенами почти девять метров. Монолитную плиту лить не хочу, долго и дорого. Строители говорят, что на такой пролёт пустотки не найти, а если и найдутся, то с прогибом. Слышал, что есть плиты безопалубочного формования, которые делают любой длины. Насколько это правда, какая у них несущая способность и можно ли потом сделать отверстия под вентиляцию? Кто ставил такие плиты на большие пролёты?
полезно 65
Цитировать
YaroslavOsipov написал
На девять метров плиту найти можно, тут ваши строители отстали от жизни. Я перекрывал похожий пролёт и брал плиты перекрытия ПБ у фабрики «Зодиак». Это безопалубочное формование на длинном стенде с преднапряжённой арматурой: длина у них до 12 200 мм, ширина 1200, высота от 220 до 400 мм, бетон классов В30-В40, расчётная нагрузка до 3200 кг на квадрат. Преднапряжение как раз уменьшает прогиб. Режут точно в размер проекта. С отверстиями аккуратнее: резать напряжённую арматуру на площадке без согласования нельзя, проёмы под вентиляцию закладывайте на стадии проекта, технологи завода подскажут безопасные зоны. Опирание на газобетон считайте с проектировщиком, обычно под плиты делают армопояс. Совет: на площадке храните плиты на прокладках строго одна над другой.
полезно 62
Цитировать

Добавлять сведения в дело могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти